@karokaro Ist es eher die Regel oder die Ausnahme, dass deine D09 so flächig vereist? Gibt es einen Unterschied bei Volllast oder Teillast? Wie tief geht nach dem Start die Verdampfungstemperatur runter und wie tief ist die Verdampfungstemperatur, wenn die Außeneinheit so aussieht wie auf den Fotos? Die vollständige Vereisung ist bei der 200-S normal und tritt bei unterschiedlichen Bedingungen auf. Extrem natürlich bei 5 Grad mit Nebel und/oder hoher Luftfeuchte. Alles andere, wie bei dir, ist entweder ein Hardware/Produktionsfehler oder Gasmangel. PS: Es gibt Anlagen, bei denen ist die untere/unterste Verdichter-Schlange nicht angeschlossen. Aber m.E. nicht bei den "älteren" 200-S . Aber schau einfach in die Serviceklappe auf die Verdichterspinne. Sind die Schlangen die bei dir aussetzen, an die Spinne angeschlossen, dann siehe oben. Selbsterklärend. Wenn du es selber nicht kannst, hol dir einen Kältetechniker bei dir vor Ort, DAS sind die Profis, und NUR die und lass ihn rein sehen. Selbstverständlich bei dem Check keinen "Befangenen" , in die Anlage, keinen involvierten, hin zu ziehen ... Zeig ihm deine Fotos, druck meines aus. Der Hunni für den Check rechnet sich wenn er auch meine Meinung teilt. Die Anlage war teuer genug, einen Garantiefall jetzt zu klären ist mehr als logisch. Und dann natürlich über Rechtsanwalt, ggf. noch Gutachter, Firmen, Betriebe, Hersteller verstehen nur diese Sprache.