Hallo mg79591,
es ist nicht der direkte Abstand zwischen Innen- und Außeneinheit entscheidend, sondern die Länge der Kältemittelleitungen. Diese sollten mindestens 3m je Leitung betragen.
Bei der Lüftungsanlage ist es so, dass die Außen- und Fortluft nicht direkt nebeneinander sein sollten, da es dort zu einem Luftkurzschluss kommen kann und die Anlage unter Umständen die verbrauchte Luft direkt wieder ansaugt. Die Außenluftansaugung sollte wenn möglich an der Nord-/ Ostseite des Gebäudes angebraucht sein, um nicht einer hohen Sonnenreflexion ausgesetzt zu sein (Schutz vor Aufheizung im Sommer). Zudem sollte der Bereich nicht geruchs- oder schadstoffbelastet sein. Da äußerer Winddruck die Ansaugung behindern kann, sollte die Ansaugung nicht über die Wetterseite erfolgen.
Bei der Fortluftleitung ist es wiederum anders zu halten. Da die Fortluft einen erhöhten Feuchtigkeitsgehalt hat, ist bei einer Luftdurchführung über eine Außenwand darauf zu achten, dass diese an einer sonnigen Stelle erfolgt oder ein Putz verwendet wird, der unempfindlich gegenüber Algen, Moosen und Pilzen ist. Auch hier sollte die Wetterseite gemieden werden. Zusätzlich sollte der Bereich so gewählt sein, dass die geringe Geruchs- und Schadstoffbelastung nicht weiter störend ist.
Ich empfehle, die Fortluft oder Außenluft nicht im Bereich der Wärmepumpe durchzuführen. Bei der Fortluft kann die höhere Feuchtigkeit zu einer erhöhten Vereisung der Außeneinheit führen und bei der Außenluft kann die vorgekühlte Luft zu einem verfrühten Einschalten des Vorheizregisters und somit zu einem erhöhten Stromverbrauch führen.
Viele Grüße °fl