Wenn du während des Aktorentest nach rechts drückst, erscheint die Anlagenübersicht, ohne dass du diesen verlassen musst. Aber er ist in jedem Fall in Funktion.
Prüf bitte mal den Parameter 7904. Dieser begrenzt die maximale Vorlauftemperatur des Durchlauferhitzers und ist in der 2. Codierebene zu finden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen. Die maximale Vorlauftemperatur darf nicht zu hoch eingestellt werden. Der Sicherheitstemperaturbegrenzer löst bei 85°C aus.
Wichtig ist, du musst beachten, wie lange es dauert, bis die Solltemperatur im Speicher erreicht wird. Dauert dies zu lange und die Mindestpausenzeit der Wärmepumpe ist abgelaufen, dann startet der Verdichte erneut für die Warmwasserbereitung und es erfolgt dann eine Hochdruckabschaltung. Die Mindestpausenzeit beträgt 10 Minuten.
Viele Grüße Flo
... Mehr anzeigen