Rein theoretisch kann eine Verkalkung möglich sein, was aufgrund der geringen Spreizung gezeigt wurde. Gehen wir davon aus, dass dieser verkalkt ist, dann ist die Wärmeabnahme sehr gering und die Sekundärtemperaturen sind nah beieinander. Allerdings bedeutet dies auch, dass das Kältemittel nicht mehr ausreichend gekühlt wird. Dadurch steigt der Druck auf der Hochdruckseite weiter an und es kommt zu einer Hochdruckabschaltung. Diese Meldung tritt hier aber nicht auf.
Wir haben eine zu große Sauggasüberhitzung (Störmeldung liegt vor), welche aufgrund von Kältemittelmangel oder einem nicht korrekt arbeitendem Expansionsventil geschehen kann. Bei zu geringem Kältemittel würde das Expansionsventil sehr weit offen sein und es kann nicht mehr ausreichend Kältemittel nachströmen um die zu große Überhitzung zu verhindern. Allerdings müsste dann ab einem gewissen Punkt eine Niederdruckstörung auftreten, welche aufgrund zu geringem Kältemittel erscheint. Es kann aber sicher auch noch an der Grenze liegen. Haben wir zu wenig Kältemittel auf der Sauggasseite, sinkt die Leistung des Verdichters, was wiederum auch zu einer geringen Temperaturspreizung auf der Sekundärseite führen kann.
Dasselbe Verhalten haben wir auch, wenn das Expansionsventil nicht mehr korrekt regelt und nicht genügend Kältemittel durchlässt.
Es sollte die Überhitzung vor Ort gemessen und das Expansionsventil auf ein korrektes Regelverhalten geprüft werden. Ist dies in Ordnung, müsste die Kältemittelmenge geprüft werden. Das wäre mein Vorschlag hierzu. Allerdings sind dies auch alles Mutmaßungen aus der Ferne anhand der mir vorliegenden Informationen.
Viele Grüße Flo
... Mehr anzeigen