Hallo RSL,
ich kann deinen Ärger verstehen, hab aber bitte Verständnis, dass eine Aktivierung nur vor Ort durchgeführt werden sollte. Es sei denn es macht derjenige, der die Anlage installiert hat. Wenn es teil des abgeschlossenen Vertrages zwischen dir und deinem Fachbetrieb war, empfehle ich, ihn diesbezüglich noch einmal schriftlich dazu aufzufordern,
Gekühlt wird beim jeweiligen Heiz-/Kühlkreis, wenn die gedämpfte Außentemperatur die eingestellte Raum-Soll-Temperatur zuzüglich der jeweiligen Einschaltbedingung des Heiz-/Kühlkreises überschreitet. In dem Moment schaltet sich auch die Umwälzpumpe ein.
Deaktiviert wird die Kühlung, wenn die gedämpfte Außentemperatur die eingestellte Raum-Soll-Temperatur um die jeweilige Ausschaltbedingung des Heiz-/Kühlkreises unterschreitet. Dann schaltet sich die Umwälzpumpe wieder aus.
Geregelt wird die Kühlung auf einen festen Vorlauftemperatursollwert.
Die dafür zuständigen Parameter lauten:
2413.0 Einschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 1 2413.1 Ausschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 1 2414.0 Einschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 2 2414.1 Ausschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 2 2415.0 Einschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 3 2415.1 Ausschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 3 2416.0 Einschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 4 2416.1 Ausschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 4 2405.0 Vorlauftemperatur-Sollwert Heiz-Kühlkreis 1 2406.0 Vorlauftemperatur-Sollwert Heiz-Kühlkreis 2 2407.0 Vorlauftemperatur-Sollwert Heiz-Kühlkreis 3 2408.0 Vorlauftemperatur-Sollwert Heiz-Kühlkreis 4
Viele Grüße Flo