wir haben ein Haus mit einer in 2024 installierten 250 SH B10 übernommen.
Voreigentümerin war im Pflegeheim und ist verstorben, der HB war offensichtlich nicht sehr begabt und nicht sehr engagiert, wenn man bei über 20 Starts pro Betriebsstunde lag.
Ich habe jetzt im Forum gesehen, dass es eine Werkskundendienstmaßnahme für die 250 gab, die im Zweifel hier nicht durchgeführt wurde.
Kann das jemand von Viessmann prüfen? Seriennummer ist 7720677302188123
Danke!
Hallo Wermel1,
hast du einmal versucht die Einstellungen zu optimieren? Gerade die Heizkennlinie kann dort viel ausmachen, wenn sie zu hoch eingestellt ist. Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
Viele Grüße
Flo
Hallo Herr Schneider,
danke erst einmal für die Antwort.
Mittlerweile habe ich mich seehr in die Thematik eingearbeitet und intensiv an der Optimierung der Heizkurve gearbeitet. Dabei habe ich über mehr als 2 Wochen das Verhalten der Anlage im Verhältnis zu den Einstellungen der Heizkurve und vor allem den Außentemperaturen dokumentiert und ausgewertet.
Dabei sind folgende Punkte aufgefallen:
a) Die Heizkennlinie wird je nach Außentemperatur von der Steuerung bis zu 8 Grad zu hoch gefahren. 30 Grad Heizkennlinie gibt 38 Grad VL. Dem bin ich faktisch durch ein niedrigeres Niveau begegnet.
b) Die Einstellung Niveau sollte eine Parallelverschiebung der Heizkurve sein. Ist sie aber nicht, da ab einem Punkt in der Absenkung des Niveau auf die Steignung flacher wird. Dadurch kann man die Heizkurve effektiv nicht perfekt einstellen.
c) Die Anlage reagiert viel zu hektisch auf Schwankungen der Außentemperaturen mit einem Anheben bzw. Absenken der Leistung der WP.
Die Heizleistung verläuft umittelbar nach der Außentemperatur, unabhängig von der Leistungsabnahme im Haus. Im Bereich von +5 Grad zu 0 GRad Außentemperatur wird direkt die Leistung der WP verdoppelt, obwohl der Wärmebedarf nicht einmal ansatzweise dem entspricht.
Man hat den Eindruck, dass die Leistungs-Steuerung der WP aus einem Campingwagen mit 2 cm dicken Außenwänden genommen worden ist. Nur leider ist das Haus mit 30 cm dicken Backsteinwänden gesegnet. Es fehlt offensichtlich die Anpassung an die Trägheit des Hauses.
Das Ergebnis ist, dass die Anlage bei starken Absinken der Außentemperatur gegen Abend schlagartig die Leistung verdoppelt, was zu einem Abschalten des Kompressors führt, weil die Wärme nicht abgenommen wird.
Beim Neustart fährt der Kompressor dann mit der oberen Leistungsgrenze an und geht danach wieder nur auf das zu hohe Leistungsniviea runter. Dies ist der Beginn eines dauerhaften Taktens, das nur durch steigende Außentemperaturen oder eine Absenkung der Heizkennlinie abgestellt wird.
Es gibt offensichtlich keine Logik in der Steuerung, die ein Takten aufgrund des zu hohen Anfahrens des Kompressors erkennt.
Kann man die Steuerung dahingehend anpassen, dass man die Trägheit des Gebäudes in der Leistungskurve berücksichtigen kann?
d) Spreizung
Offensichtlich führt eine hohe Spreizung ebenfalls wie ein starkes Absinken zu einer massiven Erhöhung der Leistung des Kompressors durch die Steuerung. Dies führt wie unter c) zu einem Takten der Anlage.
Die Anlage fährt auf dem HK 1 alte Heizkörper mit hoher Wassermenge. Wenn aufgrund des Absinkens der Außentemperatur oder durch den Benutzer die HK aufgemacht werden, sinkt schlagartig die RL-Temperatur und die Spreizung sinkt. Obwohl die WP mit der eingestellten Leistung aufgrund des vorhandenen seriellen Puffers ohne Probleme die VL-Temperatur hält, geht schlagartig die Leistung der WP auf den doppelten Wert.
Ergebnis ist ein Abschalten des Kompressors, Anfahren desselben mit Maximalleistung und herabschalten auf eine zu hohe Leistungsstufe. Nach 5 Minuten ist der Kompressor aus, weil der VL über die Kennlinie schießt.
Insgesamt ist die Steuerung hektisch und fährt dadurch mit einer viel zu hohen Leistung faktisch in einen Fehlermodus, den sie aber nicht erkennt.
Eine einfache Logik, die erkennt, wenn die Anlage wegen einer schnellen Überschreitung der VL-Vorgabe ins Takten fällt und dann die Anlage einfach mit der halben Leistung starten und diese dann langsam hochfährt, wenn die VL-Temp nicht in einer vorgegebenen Spanne erreicht wird, wäre GOLD wert.
Gibt eine Möglichkeit, diese Parameter anzupassen, namentlich die Steilheit des Leistungsanstiegs des Kompressors?
Kann man in der Steuerung hinterlegen, wie träge das Haus ist?
Kann man der Steuerung mitteilen, wieviel Wassermenge vorhanden ist, damit berücksichtigt wird, dass bei einer großen Umlaufmenge es einfach mehr Zeit braucht, bis der VL die Vorgabe erreicht und dadurch erst verzögert die Leistung hochgefahren wird?
Besten Dank für die Hilfe.
mfg
Tobias Gaase
Was die 8K betrifft, das ist ein Fehler, der beim letzten Update geschehen ist. Dies soll beim nächsten Update wieder korrigiert werden. Es kann aber auch selbst wieder angepasst werden. Über die Parameter 933.5 (HK1) und 934.5 (HK2) kann der Offset manuell auf 0 runtergesetzt werden.
Grundsätzlich ist das Niveau eine Parallelverschiebung. Einfluss haben dabei nur die minimale und maximale Vorlauftemperatur.
Der Pufferspeicher wird momentan noch mit einer zu hohen Leistung beheizt. Dies soll ebenfalls mit dem nächsten Update behoben werden.
Viele Grüße
Flo