Wenn du im Gerätestatus deiner App bist siehst du ja die Vorlauftemperatur und die Rücklauftemperatur ganz oben angezeigt, und da die Differenz ist die Spreizung. Radiatoren haben immer eine höhere Spreizung. Es kommt wirklich immer darauf an ob auch dein hydraulischer Abgleich passt. Wie hoch ist der Volumenstrom der Heizkreispumpen für die Heizkreise ? Wäre noch wichtig zu wissen. Bei 0 Grad scheinen die 5 -7 k Gedamtspreizung des Systems zu viel zu sein. Eine FBH hat eine sehr geringe Spreizung ca. 2-4 k. Bei Radiatoren ist die Spreizung auch verschieden, bei älteren wie Rippenheizkörper sind es über 10k Bei neuwertigen Niedertemperaturheizkörper sind es vll um die 5k. Ich hab zwar ein ganz anderes Anlagenschema und komplett FBH mit 190m2 beheizte Fläche, meine Spreizung beträgt immer zwischen 2-4k. Bei dir sieht man das die Wärme dein Haus wirklich schluckt. Wenn vorher eine Heizlastberechnung durchgeführt wurde hätte man das bei der Planung berücksichtigen müssen. Eine Monoblock für ein 300m2 großes Haus, größtenteils aus Radiatoren Typ? scheint deiner Anlage in den Wahnsinn zu treiben. Ich bin gespannt auf weitere Anregungen der Mitglieder, vll hat jemand eine andere Idee. LG Daniel