Hallo Ennimann! Fakt ist, dass bei Unterbrechung der Kühlung durch FAS die Sekundärpumpe sofort ausgeht und die Primärpumpe mit 20% weiterläuft (Parameter 7440!!! -> schau Dir den bei Dir mal an, ob da was mit 5% drin steht, dann hast Du Deine Antwort), bis es eine neue Anforderung durch WW oder Heizung /Kühlung gibt. Über Parameter 7440 (Werkseinstellung 5%) kann man tatsächlich die Leistung der Primärpumpe während der Schutzfunktion beeinflussen. Wenn man hier 0% setzt kann man beobachten, wie der VLT-Sensor am Primär-WT auf über 40°C steigt. Auch die anderen VLT/RLT-Sensoren erfahren dann eine signifikante Temperaturerhöhung. Ich hab das nach einem kurzen Test abgebrochen, da mir nicht klar ist, ob das eine negative Auswirkung auf den Verdichter hat. Leider habe ich von @Flo_Schneider dazu auch nie eine Rückmeldung aus der Technik erhalten. Kühlung dauert eben dann ewig, da die Sekundärpumpe nicht läuft und der Sensor in der NC Box Frostbeulen bekommt durch den Wärmetauscher im Primärkreis. Gerade nach WW ist der noch ein bissel kälter als normal und erreicht die 21° (bei 7103=21) nicht wirklich. Du kannst ja mal schauen, ob die Ölsumpfheizung hilft deine VLT-Sensor in der NC-Box schneller zu erhitzen. Ich habe aber in Codierebene 2 und den 73xx Parametern noch einige Parameter gefunden, die uns helfen könnten. Schade, dass es von Viessmann kaum bis keine Informationen gibt, die den richtigen Weg weißen. Gerade der P-Anteil des Leistungsreglers der Sekundärpumpe oder Volumenstrom Parameter können hier helfen. Ich bin skeptisch ob da noch etwas zu finden ist, aber wenn du was neues raus findest: lass hören. Schau mal bitte bei Dir, was beim Parameter 730B dahinter steht und ob die Sekundärpumpe dem wirklich folgt, wenn die Kühlung eine Weile gelaufen ist. Bei mir bin ich ziemlich sicher das Parameter 730B nur die Nachlaufzeit der Sekundärpumpe nach einem Verdichterlauf beinflusst, z.B. der WW-Erzeugung. Ich sehe keinen Sinn den Wert bei mir höher zu stellen. Gruß Gwyn
... Mehr anzeigen