>Druck ist knapp oberhalb des roten Zeigers, also eigentlich noch ausreichend. < Der rote Zeiger läßt sich jederzeit verändern, demnach bedeutungslos. Entscheidend ist der korrekte Vordruck des Ausdehnungsgefäßes. Wenn der korrekt passt, muss man auch keine Heizkörper entlüften. Für den Fall, daß der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes noch (werkseitig) 1,5 bar beträgt, der Fülldruck aber darunter liegt, plätschert es. Diesen Zustand vermute ich. Die Anlage schnüffelt dann lauend Luft. Zudem sterben in diesem Zustand vorzeitig Pumpen. Ohne Kenntnis über den eingestellten Vordruck des MAG kannst du auch nicht den Anlagendruck korrekt einstellen. Ich würde vorschlagen daß dein Fachmann nochmal im Ragmen der Gewährleistung auf einen Kaffee vorbeikommt.....