Guten Tag zusammen,
es geht um eine neue Pumpe am Warmwasserspeicher. Die alte Pumpe hatte einen Schluß auf Masse und wurde ersetzt.
Nun ist es so, dass die Erwärmung des Wasser nur funktioniert, wenn die Pumpe extern an eine Stromversorgung angeschlossen wird.
Alles andere funktioniert. Die Trimatik MC am Rexola-biferral Gaskessel erkennt, dass das Wasser erwärmt werden muss, der Brenner läuft, Trimatic MC erkennt auch, wenn das Wasser im Speicher warm genug ist und das rote Licht geht aus.
Könnte hier der Kurzschluß der Pumpe noch etwas anderes "mitgenommen" haben? Was käme da in Frage? Ein Relais? Wenn ja, wo sitzt das?
Viele Grüße
Donaubiber
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Wurden denn mal alle Feinsicherungen in der Regelung überprüft?
Eine Sicherung könnte man problemlos tauschen.
Anlage stromlos schalten . Deckel von Regelung entfernen.
Hier findest du 2 Feinsicherungssockel
F 1 6,3 A
und F2 4 A
Wurden denn mal alle Feinsicherungen in der Regelung überprüft?
Eine Sicherung könnte man problemlos tauschen.
Anlage stromlos schalten . Deckel von Regelung entfernen.
Hier findest du 2 Feinsicherungssockel
F 1 6,3 A
und F2 4 A
Hallo,
ich denke ich hab das gleiche Problem. Könnte ich vielleicht detalierter erfahren, wie ich die Sicherung überprüfen kann?
VG Ulla