Da existiert ein Inbetriebnahmefehler oder Wartungsmangel. Der Grund des fehlenden Volumenstromes ist eine Dampfblase im Kollektor. Um dem vorzubeugen müssen die Drücke passen ( Prinzip Schnellkochtopf) Bei 7 m Höhendifferenz muss der Vordruck des Solarausdehnungsgefäßes wenigstens 2,2 bar betragen ( 1,5 + "statische Höhe x 0,1). Der Anlagendruck sollte min. 0,5 bar darüber betragen. Bei deiner Anlage wüde ich 2,5 bar Vordruck und 3 bar Anlagendruck einstellen. Sieh auch hier: http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Solaranlagen-Die-5-Phasen-der-Stagnation/ba-p/618#.WSNOXNykJaQ