Da existiert ein Inbetriebnahmefehler. Es stimmen sowohl Vordruck Ausdehnungsgefäß als auch Anlagendruck nicht. Durch unpassende Drücke siedet die Anlage schnell und geht in Stagnation ( Kollektor heiß, Speicher kalt) Der korrekte Vordruck des Ausdehnungsgefäßes wär 1,5 + 0,1 x "statische Höhe in m" Im normalen Einfamilienhaus wären das ca 2,5 bar Vordruck. Der Anlagendruck sollte 0,5 bar darüber - mindestens aber 3 bar betragen. Wenn dein Fachmann diesen Zustand hergestellt hat, wird die Anlage zufriedenstellend laufen. Bei der jährlichen Wartung sollte der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes regelmäßig überprüft werden. Wenn du nun schon fast 10 Jahre Probleme mit der Anlage hast, sollte der Fachmann den pH Wert des Glycols messen . Thermisch zersetzes Glycol wird sauer. Ab einem Wert unter ca 7,2 sollte das Glycol erneuert werden