Langsam wirds klarer, also Regelungsaustausch und fehlgeschlagenes Zurücksetzen in Grundeinstellung. Ich schlage vor, die Regelung (nochmals?) ganz zurückzusetzen, damit du eine klare Ausgangslage hast: Setze zuerst 8A:176, dann nacheinander 7C:26, 7C:38, 7C:42 (jeweils einstellen und bestätigen), dann abwarten, bis die Kesseltemperatur angezeigt wird, und am Schluss wieder 8A:175 einstellen. Danach lies bitte nochmals Codieradressen 00, sowie in Heizkreis 1 A0, b0 und b5 aus und überprüfe, ob die Aussentemperatur und die Ist-Raumtemperatur einigermassen genau angezeigt werden. Anschliessend die Zeiten für Heizbetrieb und WW-Bereitung sowie die Soll-WW-Temperatur wie gewünscht einstellen. Dann die tatsächlich gewünschte Raumtemperatur (21 Grad) einstellen (an der Vitotrol). Wenn du noch weisst, welche Neigung früher eingestellt war, diese einstellen, sonst auf gut Glück 1,2, Niveau auf Null lassen. Nach einer Weile im Heizbetrieb mache zur Kontrolle bitte eine Diagnoseabfrage (Menü-Taste und OK-Taste zusammen ca. 4 sec drücken), und poste aus "Allgemein" und "Heizkreis 1" alle Soll- und Ist-Temperaturen, Neigung und Niveau.