Hallo HKL,
zu den Algorithmen, die im Hintergrund die Vorlauftemperatur errechnen, kann ich keine Auskunft geben.
Mit den Vorlauftemperaturen habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt. Generell lässt sich sagen, dass Wärmepumpen grundsätzlich mit niedrigeren Vorlauftemperaturen arbeiten als beispielsweise Gas-Brennwert-Geräte. Sicher kannst du höhere Vorlauftemperaturen mit einer Wärmepumpe fahren, das macht aber nur bei Radiatoren Sinn. Hier würde eine solch hohe Spreizung entstehen, dass kein effizienter Betrieb mehr gewährleistet ist.
Bei den nicht modulierenden Solewärmepumpen wir über den Rücklauftemperatursensor geregelt und von einer Spreizung von 5K ausgegangen. Das bedeutet, dass die Vorlaufsolltemperatur, die in der Heizkennlinie angezeigt wird um 5 K höher ist, als bei einem Gas-Brennwert-Gerät.
Generell gilt für jede Anlage, egal ob Wärmepumpe oder anderer Wärmeerzeuger, dass die Heizkennlinie nach und nach optimal angepasst werden muss. Da funktioniert nur, wenn man sich herantastet. Schließlich hat jeder Anlagenbetreiber andere Komfortansprüche, an die die Einstellung natürlich angepasst werden muss.
Beste Grüße °jo