abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Anordnung der Flachkollektoren Vitosol 200-F SV2C

Hallo, ich habe ein Giebeldach mit 35 Grad Schräge. 2/3 der Südseite sind mit Photovoltaik belegt und habe jetzt nur noch am seitlichen Rand Platz.  Kann ich 4 Vitosol 200-F SV2C Kollektoren wie in der angehängten jpg - Datei anbringen oder benötige ich hierzu den Typ SH2C ?

Vitosol 200-F.JPG
3 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Wie du schon gemerkt hast sind die SV2C für die senkrechte Montage und die SH2C für die horizontale montage. Dann brauchst du natürlich die horizontale Version wie du Sie in deinem Bild gezeichnet hast.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo Stephan76,

SV2C steht für vertikal und SH2C für horizontal. Die Bezeichnung bezieht sich auf die Bauform.

Im Anhang findest du unser Planungshandbuch und zwei Beispielschemen.

Die Alternative mit weniger Montageaufwand ist die mit 2 x 2 senkrechten Kollektoren.

Beste Grüße °jo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo Stephan76,

der SV2C ist nicht für die horizontale Montage ausgelegt. Du kannst nicht einfach 4 nebeneinander installierte SV2C nehmen und um 90° drehen, sodass sie horizontal übereinander angeordnet sind. Es gibt nur die beiden Möglichkeiten, die ich dir genannt habe.

Beste Grüße °jo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

7 ANTWORTEN 7

Wie du schon gemerkt hast sind die SV2C für die senkrechte Montage und die SH2C für die horizontale montage. Dann brauchst du natürlich die horizontale Version wie du Sie in deinem Bild gezeichnet hast.

Dachte ich zunächst auch, die Verbindungen sind beim Typ SH2C jedoch an der kurzen Seite angebracht, so dass dieser Typ wohl nicht untereinander angebracht werden kann. Steht das horizontal vielleicht für die Anordnung der einzelnen Module untereinander?
Was würde denn passieren wenn man 4 SV2C Module so anordnen würde wie in der jpg gezeigt?
Dachte ich zunächst auch, die Verbindungen sind beim Typ SH2C jedoch an der kurzen Seite angebracht, so dass dieser Typ wohl nicht untereinander angebracht werden kann. Steht das horizontal vielleicht für die Anordnung der einzelnen Module NEBENEINANDER ?

Hallo Stephan76,

SV2C steht für vertikal und SH2C für horizontal. Die Bezeichnung bezieht sich auf die Bauform.

Im Anhang findest du unser Planungshandbuch und zwei Beispielschemen.

Die Alternative mit weniger Montageaufwand ist die mit 2 x 2 senkrechten Kollektoren.

Beste Grüße °jo

Was würde denn passieren wenn die Anordnung wie in meinem Schema als jpg mit 4 SV2C Kollektoren durchgeführt wird? Oben links der Vorlauf und oben rechts der Rücklauf.
Hallo Stephan76,

der SV2C ist nicht für die horizontale Montage ausgelegt. Du kannst nicht einfach 4 nebeneinander installierte SV2C nehmen und um 90° drehen, sodass sie horizontal übereinander angeordnet sind. Es gibt nur die beiden Möglichkeiten, die ich dir genannt habe.

Beste Grüße °jo