Hallo bebe_29,
willst du den Pufferspeicher nur für die Solaranlage verwenden oder wird hier noch ein Wärmeerzeuger angeschlossen, sodass du einen multivalenten Speicher benötigst? Die 750-Liter Variante ist mit Wärmedämmung in beiden Fällen 1895 mm hoch (Kippmaß: ohne Wärmedämmung und Stellfüße: 1890 mm) und bei der 950-Liter-Variante 2195 mm (Kippmaß: ohne Wärmedämmung und Stellfüße: 2165 mm).
Generell lässt sich sagen, dass eine Schichtladeeinrichtung nicht zu Verlusten führt. Diese Einrichtung sorgt dafür, dass die solare Wärme schneller in den oberen Bereich des Speichers gelangt und somit schneller nutzbar ist. Das wiederum führt dazu, dass - im Falle eines Kombispeichers - der primäre Wärmeerzeuger weniger zuheizen muss, um die Temperatur auf ein nutzbares Niveau anzuheben.
Zur Frage nach dem Inhalt des Speichers kann ich sagen, dass in der Regel bei Flachkollektoren das Puffervolumen folgendermaßen ermittelt wird: 40 Liter pro Quadratmeter Kollektorfläche. Das würde bei 6 Kollektoren bedeuten, dass ein Mindestvolumen von 602,4 Litern erforderlich ist. Die 750 Liter-Version würde demnach ausreichen.
Um jedoch an Tagen mit hohem Solarertrag mehr Wärme speichern zu können, wäre auch die 950-Liter-Variante denkbar. Hier ist jedoch zu beachten, dass an Tagen mit weniger Ertrag, der primäre Wärmeerzeuger mehr Volumen aufzuheizen hat. Hier muss vor Ort abgewogen werden, welche Variante die Günstigere ist. Man kann das Puffervolumen nicht beliebig vergrößern, da sich sonst der Effekt irgendwann umkehrt und die Kollektoren auch bei maximalem Ertrag den Puffer nicht mehr genug erwärmen.
Beste Grüße °jo