Hallo Albert, mal ein paar weitere Unterlagen, zur Modulation später in einem anderen Faden mehr: @yasli schrieb: Nun, meine 200-S / D09 hat eine Leistung von 8,4 kW welche an sich ja jetzt nicht gerade als klein anzusehen ist. Ich habe mir auch gerade einmal die Berechnung der Durchflussmenge für meine FB-Heizung des Heizungsbauers angesehen. Demnach kommt dieser nach seiner Berechnung auf 682,5 l/h. Meine Anlage ist aber auf 1400 l/h ausgelegt. Darum taktet diese auch mehrmals am Tage und läuft nicht modulierend.....nächste Baustelle, wo ich ein neues Thema anlegen muss. Ich habe Dir mal einen Auszug aus dem Planungsleitfaden. Ich denke, der Begriff "Modulation" ist hier nicht ganz richtig angewendet. Ich habe übrigens wohl eine gleiche Kombination in Betrieb; Innen D16, Außen D09. Wenn Du dir auf der Seite 38 mal das erste Diagramm ansiehst, gehen wir mal beispielhaft auf die Werte bei 0 °C. Du erkennst, dass der "graue" Bereich bei ca. 4,2 kW anfängt und bei ca. 8,5 kW endet. In diesem Bereich regelt die Maschine über einen Frequenzumrichter die Drehzahl auf der Basis der Werte, die die Elektronik aus dem Kältekreis bekommt. Achtung: Hier sind die thermischen Werte aufgezeigt, nicht die elektrischen Werte! Hinweis: Meine Maschine kann nach oben und nach unten wohl etwas mehr, das liegt aber nicht an falschen Angaben in Datenblatt, sondern an den Toleranzen meiner Maschine. @yasli schrieb: Nachfrage zu einem Zwischenzähler: Ich habe ja für die Innen- und Außeneinheit jeweils 3 getrennte Si-Automaten. Kann ich diese jeweils drei Phasen in einen Zähler zusammenführen und dann am Ausgang des Zählers wieder aufteilen, denn sonst bräuchte ich ja zwei Zwischenzähler? Du hast im Außengerät einen Frequenzumrichter, der den Kompressor steuert. Je nach Ausführung gibt es hier eine dreiphasige Ausführung (die habe ich und dazu gehört auch das beigefügte Datenblatt); es gibt aber auch einphasige Ausführungen. Bei mir liegt die elektrische Leistungsaufnahme zwischen 1,5 und 5,5 kW. Im Innenteil hast Du nur eine einphasige Steuerung und einphasige Pumpen. Allerdings ist bei mir ein 3phasiger Durchlauferhitzer verbaut, der in drei Stufen gesteuert werden kann, wenn die Leistung der WP bei tiefen Temperaturen oder hoher Vorlauftemperatur (z.B. WW über 50 .. 55 °C) zu unterstützen. Er ist bei mir gesperrt, denn weder haben wir so tiefe Temperaturen, noch benötige ich mehr als 50 °C Vorlauf. Und WW steht bei mir auf 47 °C Ich habe beide Kreise auf einen 3phasigen ABB-Zähler laufen (ist teurer als das Beispiel des Kollegen, ist es mir aber Wert); wer nun was oder wieviel genau verbraucht, bekomme ich nicht heraus. Ich mache dazu einen Abschlag und es reicht für meine Zwecke,
... Mehr anzeigen