Hallo, bei 600 Ohm am Außensensor geht die Regelung von über +30 °C aus. Kann es also nicht sein. Versuche mal Folgendes (ich gehe von einer Trimatik-MC aus, stimmt das?): Strom abschalten, heble die Schaltuhr mit einem Schraubendreher nach vorne heraus, ziehe die orange Reglerbox am Klappbügel heraus. Dann alle DIP-Schalter (kleine, weiße Schieber) hin- und herbewegen (vorher Einstellung notieren). Box und Uhr ruhig auch ein paar mal rein- und rausziehen. Das Gleiche auch mit allen Drehreglern machen. Der Grund ist, dass sich mit dem Alter häufig eine Oxidschicht bildet die dieses Fehlerbild verursachen kann und beim o.g. Vorgehen abgeschliffen wird. Wenn das nicht hilft müsste man die Elektronikbox wechseln. Es könnte aber auch ein defektes Relais auf der Grundleiterplatte sein. Versuch mal den Relaistest. Klappe öffnen, Programmwähler auf 4 stellen, Brenner muss ausgehen, auf 5 stellen, Brenner muss nach kurzer Wartezeit laufen. Oder gleich eine neue Vitotronic draufsetzen. Die neuen passen problemlos auf den alten Kessel. Den Feuerungsautomat können wir ausschließen, dieser entscheidet nicht über das Ein- und Ausschalten des Brenners. PS: Unsere Beiträge haben sich überschnitten, du kannst über den Pfeil rechts oben deinen wieder löschen. Gruß Heizing