Hallo, der fährt nur noch die Sockeltemperatur. Versuche mal Folgendes: Strom abschalten, heble die Schaltuhr mit einem Schraubendreher nach vorne heraus, ziehe die orangen Reglerbox am Klappbügel heraus. Dann alle DIP-Schalter (kleine, weiße Schieber) hin-und herbewegen (vorher Einstellung notieren). Box und Uhr ruhig auch ein paar mal rein-und rausziehen. Das Gleiche auch mit allen Drehreglern machen, auch Neigung und Nieveau. Der Grund ist, dass sich mit dem Alter häufig eine Oxidschicht bildet die dieses Fehlerbild verursachen kann und beim o.g. Vorgehen abgeschliffen wird. Wenn das nicht hilft müsste man die Elektronikbox wechseln. PS. Der biferral würde bei richtiger Einstellung gar keine Sockeltemperatur fahren. Die Umstellung habe ich dir hier ja schon mal beschrieben Gelöst: Trimatic MC - Heizkennlinieneinstellung wird ignor... - Viessmann Community (viessmann-community.com) Gruß Heizing