Hallo, im Auslieferzustand wird während der WW-Bereitung und 4 min Nachlauf die HK-Pumpe ausgeschaltet. Der Programmwähler muss auf einem Heizprogramm stehen, sonst läuft die Pumpe nicht. Hier mal die Widerstände (Trimatik-P = Trimatik) https://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/customers-regulation/4203/1/Wide... Man kann übrigens eine ganz neue Vitotronic montieren. Wenn es schick und neigbar sein soll diese hier Viessmann Regelung Vitotronic 200, Typ KO1B, Vitoladens 300-T - Heizung und Solar zu Discountpreisen... braucht aber beim Altkessel noch diese Konsole 7282852 Konsole für Ersatzregelung Sieht dann so aus https://static.viessmann.com/resources/product_media/5851083VMA00001_1.PDF oder diese hier ohne Konsole Viessmann Regelung Vitotronic 200, Typ KO2B, Vitorondens 200-T - Heizung und Solar zu Discountpreise... Die neuen können auch mit einer Vitoconnect ausgestattet werden, dann kann die Anlage fernüberwacht werden. Wäre praktisch bei der Entfernung.