Ein Relais hat doch eine Spule, die den Anker für den Arbeitskontakt bewegt. s. hier https://de.wikipedia.org/wiki/Relais wenn du das Eltako nimmst sieht das wie folgt aus: T2 an A1, N an A2, L vom Netz an 3, L zur Lüftung an 4 https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/datenblatt/Datenblatt_ER12-110-UC.pdf Wenn nun T2 Spannung erhält, geht 3 und 4 auf und die Lüftung schaltet ab. 1 und 2 bleibt frei, wenn du willst kannst du dort eine Lampe anschließen und ein Schild "Lüftung durch Brenner gesperrt" dranhängen Stecker 41 hat übrigens eine Sollbruchstelle für die zweite Leitung, kann man mit einem Messer ausschneiden. http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7338132/spare_parts Die Leitung dann entlang der Brennerleitung zum Mittelblech Pos 13 führen, (ggf Seitenblech aushängen) an Pos 14 zugentlasten und durch Pos 22 nach hinten aus dem Kessel führen. Aber bei einem Gebläsebrenner hätte ich wegen der Lüftung keine Angst, da stimme ich dem Schornsteinfeger zu.