Hallo zusammen,
ich habe eine Vitola-bifferal mit einer Trimatik-MC im Haus und habe eine Frage bzgl. der Steuerung der Warmwassererhitzung.
Es ist folgendes Programm eingestellt: Normalbetrieb (Tag) und reduzierter Betrieb (Nacht)
Für die Erwärmung der Heizung sind zwei Zeitabschnitte über die Trimatik definiert. Auch für die Warmwassererhitzung sind zwei Zeitfenster definiert. Die Zeiträume für die Warmwasserhitzung habe ich morgens und am späten nachmittag gewählt, das sollte eigentlich ausreichen.
Nun habe ich aber festgestellt, dass das Wasser auch außerhalb der definierten Zeiträume erhitzt wird, spricht tagsüber. Das ist nicht notwenidig, daher würde ich das umgehen. Ich habe aber weder in der Betriebsanleitung noch anderswo erfahren wie das geht oder ob ich bei der Einstellung vieleicht einfach was falsch gemacht habe...
Vielleicht kann mir ja jemand helfen und hat eine Lösung für mich.
Danke vorab, vG
Hallo,
hast du einen Mischer ?
Dann gilt Folgendes:
S. hier auf S 22
https://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/qanda_anlagenbetreiber/8252/1/Be...
Mischerkreis auf SU2, für WW kann Su 1 zusätzlich genutzt werden, ist aber immer auch während der SU2-Zeiten freigegeben. Am besten nimmst du nur SU2, 1 ist eigentlich für den HK ohne Mischer vorgesehen.
Ich hab mal hier was dazu geschrieben: (Kommentar aufklicken)
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Probleme-mit-Rexola-Biferal/qaq-p/50494