Es sind zwei Keizkreise mit jeweiligen Umwälzpumpen installiert. Diese laufen auch sehr leise, nur die Pumpe im Kessel macht nervende Geräuche. Kann die Pumpe im Kessel abgestellt bzw. überbrückt werden ? Oder kann sie so eingestellt werden das sie nur zur Warmwasserbereitung läuft ?
Hallo,
du hast keine hydraulische Weiche?
Dann stell mal Codierung A8:0 ein. Der Heizkreis mit Mischer bewirkt dann keine Anforderung auf interne Umwälzpumpe.
Sind die beiden HK mit Mischer? Dann noch darauf achten, dass 00:8 eingestellt wird. Sonst glaubt die Regelung, sie hätte zusätzlich einen Direktkreis.
Zugang zur Codierung wie in der Serviceanleitung beschrieben.
Gruß
Heizing