Vitodens 333-F Ist zu laut

Es sind zwei Keizkreise mit jeweiligen Umwälzpumpen installiert. Diese laufen auch sehr leise, nur die Pumpe im Kessel macht nervende Geräuche. Kann die Pumpe im Kessel abgestellt bzw. überbrückt  werden ? Oder kann sie so eingestellt werden das sie nur zur Warmwasserbereitung läuft ?

1 ANTWORT 1

Hallo,

du hast keine hydraulische Weiche?

Dann stell mal Codierung A8:0 ein. Der Heizkreis mit Mischer bewirkt dann keine Anforderung auf interne Umwälzpumpe.

Sind die beiden HK mit Mischer? Dann noch darauf achten, dass 00:8 eingestellt wird. Sonst glaubt die Regelung, sie hätte zusätzlich einen Direktkreis.

Zugang zur Codierung wie in der Serviceanleitung beschrieben.

Gruß

Heizing

 