"Ja, aber nur solange kein Fußbodenkreislauf geöffnet wird und sich somit kein Delta T zwischen Vorlauf und Rücklauf einstellt. Wenn jedoch ein Fußbodenkreislauf geöffnet wird, ergibt sich ein Delta T und die 628 l/h Bypasswasser gehen in die Verbrauchsberechnung mit ein." Ich schrieb doch schon: "Du hast zwar einen hohen Volumstrom aber dafür eine geringere Temperaturdifferenz." Durch den hohen Volumenstrom ist die Temperaturdifferenz sehr gering. Würdest du im FBH-Kreis messen hättest du einen geringen Volumenstrom aber eine hohe Temperaturdifferenz . Im Bild (links und rechts) aus dem Heizungsjournal sieht man doch, dass die Messung an beiden Stellen möglich ist. Letztlich kommt bei beiden Anordnungen dasselbe heraus. Falsch wäre es nur, wenn z.B. der Rücklaufsensor im Fußbodenkreis, der Massenstrom aber im Primärkreis gemessen würde Ich würde erst mal die Heizkostenabrechnung abwarten. Dann würde ich ein Ingenieurbüro für Heizung, Lüftung, Sanitär beauftragen, evtl eines suchen, das auch eine Öffentlich bestellten Sachverständigen hat. Ob das 3-Wege-Ventil richtig drin ist, ist auf Fotos schwer zu beurteilen. Das braucht nur um 180° verdreht sein. Wird die FBH überhaupt warm? Wenn der Massenstrom am Zähler ständig konstant ist, kann ich mir das nicht richtig vorstellen. Oder wird die FBH ständig mit viel zu heißem Wasser beaufschlagt? Bilder bei zweiten Link gehen übrigens nicht.