Hallo, - Ionisationsstrom wird mit einem Amperemeter gemessen, ungefähr so groß wie ein großer Taschenrechner.
-Der Monteur meinte wohl kein CO. Es sollte ein wenig CO entstehen weil andernfalls etwas NOx entsteht, aber das ist so oder so nicht viel und kein Problem.
- Den Störknopf am Feuerungsautomat muss man nur kurz drücken, dann geht die rote Lampe aus. Der Rexola hat eine Art Gummimembrane dort, so kann man drücken, ohne das Vorderblech zu entfernen.
-Die Kugelhähne sind wohl defekt, es ist aber durchaus möglich, dass das Tropfen wieder aufhört.
-Lass ihn vorerst im Schornsteinfegermodus laufen, wie bereits gesagt kommt die Störanzeige immer vom Brenner, nicht von der Trimatik. Du muss zuerst die Brennerstörung in den Griff kriegen, das mit der Regelung kann man dann später in Angriff nehmen. Und nochmals zur Erklärung: Die Regelung sagt nur Brenner an oder aus. Die Störanzeige generiert der Feuerungsautomat (dort wo der Entstörknopf ist). Das kann, wie gesagt, von der Ionisationselektrode, der Kombinationsarmatur oder vom Feuerungsautomat selbst kommen. Gruß Heizing