Also dass der Brenner trotz Dauerbetrieb nicht über 63°C kommt scheint mir etwas merkwürdig, da sollte man mal prüfen, ob der Kesseltemperatursensor defekt ist. Der Brenner kann nicht leiser geworden sein, der kann nur an oder aus, die alten Brenner können nicht modulieren. Stell dir das wie beim Licht vor, Schalter an oder aus. Ich vermute mal, dass die alpha 2 nun einen anderen Betriebspunkt hat und du weniger Fließgeräsuche hörst. @qwert089 die Angaben in der Quelle erscheinen etwas dubios. Wenn die Heizflächen etwas abgekühlt sind, nehmen sie die Wärme sogar besser auf, da die Temperaturdifferenz größer ist. Die Wärme geht auch nicht ungenutzt verloren, sondern wird ans Kesselwasser abgegeben. Die Verluste noch Brennende werden ja ohnehin schon bei den Bereitschaftsverlusten berücksichtigt. Auch der Versuch, die Abgasverluste kleinzurechnen ist nicht seriös. Der Abgasverlust kann man schon von der ganzen Brennstoffmenge abziehen und muss ihn nicht zeitlich reduzieren, da die Verluste ja während der ganzen Verbrennung des Ölvorrats anfallen. Korrekt ist, dass beim Brennerstart etwas höhere Emissionen anfallen, der Wirkungsgrad wird dadurch aber nur gering beeinträchtigt: https://www.ikz.de/uploads/media/924--Heizungstechnik.pdf Gruß Heizing