Oh, dann nehm ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. 😁Kann sogar sein, dass es ohne zusätzliche Pumpe geht, und zwar dann, wenn er die Beimischleitung (Rücklauf) nicht aus dem FBH-Kreis sondern aus dem Heizkörperkreis nimmt, dann drückt die Pumpe des Geräts auch bei geschlossenem Mischer den Heizkörperrücklauf in die FBH. Hab mal so eine Anlage gesehen, da gab es eine Pumpe trotz dreier Heizkreisen. Das geht, hat aber den Nachteil, dass der Vorlauf FBH immer mindestens so hoch ist wie der Rücklauf der Heizkörper. Schließen alle Heizkörper, läuft auch die FBH nicht mehr. Ich würde das hydraulisch eher nicht so aufbauen. Am besten eine Divicon von Viessmann nehmen, dann sind Fehler weitgehend ausgeschlossen, s. hier Divicon Heizkreis-Verteilung mit Mischer-3 | Loebbeshop Heizung und Ersatzteile Schön mit Thermometern und allem drum und dran. Und Bezeichnungsschilder an den Rohren anbringen lassen, so ist es unübersichtlich. Und wenn wir schon dabei sind, der Füllschlauch ist auch nicht mehr zulässig, da hilft das hier FüllCombi Plus CA - 7784196 | Loebbeshop Heizung und Ersatzteile