Hallo Tobias1504, das hat Viessmann in diesem Fall echt etwas unverständlich gemacht. Tetramatik III bezeichnet nur die Gehäusebauform. Darin gab es verschiedene Konfigurationen. Über die Bestellnr. habe ich eine Tetramatik-2 identifiziert. Tetramatik-1 ist gleich, nur ohne Warmwasserspeicherregelung. Du musst erst mal die Anleitung lesen. Die Schaltuhr entscheidet ob Tag- oder Nachtbetrieb ist. Die Kesseltemperatur wird anhand der Außentemperatur geregelt. Nachts wird abgesenkt, je niedriger du Mond einstellst desto stärker. Die Heizkurve wird durch diese Knöpfe parallel verschoben. Die Pumpe kann man Nachts nur ganz ausbekommen wenn diese über den Kontakt geschaltet wird. Mit der Ölpumpe hat das gar nichts zu tun. Die Schaltuhr kannst du noch optimieren, so kannst du dann WW oder eine Brauchwasserzirkulationspumpe (in deinem Fall dann HK-Pumpe) getrennt steuern. S. hier auf S. 5 https://static.viessmann.com/resources/product_media/5094986VMA00001_1.PDF Noch ein Tipp: ich würde ich mich mal noch einem Gasanschluss erkundigen. (Die Entscheidungswege, ob seitens der Gasversorger ausgebaut wird, dauern immer etwas) Die Gaskessel sind deutlich preiswerter als die Ölkessel. Als Kessel würde ich dir dann einen Vitocrossal 300 empfehlen, der ist sehr robust. http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html Sollte kein Gas möglich sein, würde ich den Vitoladens 300-C ins Auge fassen. Dieser ist sozusagen die Weiterentwicklung des bewährten Vitola mit Brennwerttechnik. http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/oelheizung/oel-brennwertkessel/vitoladens-300-c.html Gruß Heizing