Da könnte Vorlauf und Rücklauf vertauscht sein oder das RSV ist angefroren, aber 2 defekte RSV würde ich ausschließen. Die Anlagen werden im Werk mit Wasser geprüft und anschließend ausgeblasen, dabei verbleibt Restwasser, welches das RSV festfrieren lassen kann. Gem. Viessmann Anleitung muss im Betrieb bzw. nach Ende des Wasserablassens der Schlitz querstehen (Schlitz senkrecht zur Fließrichtung), ansonsten ist das RSV in beiden Richtungen ständig offen und funktionslos. Ein derart offen fixiertes RSV könnte sicherheitskritisch sein, da im Falle eines Defektes bzw. Undichtigkeit des Verflüssigers Propangas nicht zu 100% über den Sicherheitsgasabscheider geführt wird, womit Propangas über den regulären Rücklauf ins Hausinnere geraten kann. Die im Bild ersichtliche Position ist NUR zum Ablassen von Wasser in der Außeneinheit gedacht ! Danach muss der Schlitz des RSV wieder senkrecht zur Fließrichtung zurückgestellt werden. Dieser Fall sollte mit hoher Priorität in Ordnung gebracht werden. Das sollen Fachhandwerker sein, ich kann das nicht glauben !
... Mehr anzeigen