Hallo So erklären sich Störungen im Kühlkreislauf Ihrer Wärmepumpe. 23 K Max. Verdichterstrom überschritten ■ Verbindungsleitung Verdichter – Inverter prüfen. ■ Kunststoffabdeckung am Verdichterkopf abnehmen. Stecker abziehen. Wicklungswiderstand an den Anschlüssen des Verdichters messen. Ggf. Verdichter austauschen. 30 K ■ Max. Verflüssigungstemperatur überschritten ■ Kältemittelleitung geknickt oder zu kurz ■ Kältemittelfüllmenge zu hoch ■ Hydraulik im Sekundärkreis prüfen, z. B. ob alle Absperrhähne vollständig geöffnet sind. ■ Widerstandswert für Temperatursensor Kältemitteleintritt Verdampfer OCT an den Sensorklemmen gemäß der Kennlinie prüfen. Ggf. Sensor austauschen. Messelement siehe Seite 219. Kennlinien siehe „Temperatursensoren in Außeneinheit“. ■ Drucksensor für indirekte Messung der Verflüssigungstemperatur ICT prüfen. Hierfür Spannung am Anschluss P301 (PS) auf der AVI-Leiterplatte messen. Spannung am Anschluss P301 (PS) auf der AVI-Leiterplatte messen. Spannung zwischen der weißen und schwarzen Ader liegt zwischen 0,5 V und 4,5 V, abhängig vom Druck. Ggf. Drucksensor ICT am Verflüssiger der Inneneinheit austauschen. ■ Max. Vorlauftemperatur für Sekundärkreis kleiner einstellen lassen, durch einen von Viessmann zertifizierten Heizungsfachbetrieb für Wärmepumpen. ■ Kältemittelleitungen auf Beschädigungen prüfen. Ggf. Kältemittelleitungen instand setzen. ■ Kältemittelfüllmenge prüfen. Ggf. Kältemittel absaugen. Schöne Grüße