Danke schon mal für die ersten Einschätzungen. Heute habe ich die Wärmepumpe zuerst noch aus gelassen und habe mir das Außengerät genauer angesehen. Stecker und Kontakte habe ich geprüft und nochmal ein /aus gesteckt. Das sah alles unauffällig aus. Füllstandsensor für das Kühlmittel habe ich gefunden und würde ich mir auch zutrauen auszutauschen. Wie erkenne ich, ob dieser wirklich defekt ist? Die typischen 0% oder 100% Anzeige habe ich nicht wirklich. Mit 300€ ist es auch nicht ganz günstig. Wenn das aber ziemlich sicher das Problem ist, tausche ich natürlich. Folgend ein weiterer Versuch zur Beobachtung. Wärmepumpe habe ich danach nochmal angefahren. Warmwasser mit 50 Grad Ziel. Und dieses Mal wurde es wirklich seltsam: Kurz vor 38 Grad Abbruch WW, ohne Fehlermeldung, auch kein Eintrag in der Meldungshistorie. Füllstand vom Kühlmittel war zum Startzeitpunkt 4% , siehe Bild. Bei <34 Grad RL: ziemlich stabile Werte im Kältekreis (siehe Bild) Ab 34 Grad: Kühlmittelanstieg auf 9%, Heißgas < 70 Grad ab 35 Grad: Anstieg auf 23%, Heißgas <70 Grad ab 36 Grad: 27%, Heißgas < 70 Grad ab 37 Grad: Zügig auf 67% angestiegen, Heißgas geht auf 73 Grad Kurz vor 38 Grad Abbruch WW. Einfach so, ohne Meldung oder Hinweis. Speicher oben bis dahin bei 37 Grad Danach nochmal WW Bereitung gestartet. Gleiches Bild wie gestern. Schneller Anstieg von Heißgastemperatur. Abbruch mit Fehler 10, 22, 18. Gefehlt hat diesmal 4C.