Hallo @Beat Laut beigefügtem Schaltplan schaltet der seitliche Feuchtigkeitsschalter die HK3-Pumpe bei Kondensation ab. F11 ist überbrückt. Wenn Sie den Feuchtigkeitsschalter an F11 anschließen, blockiert er auch den Kompressor, und bei Kondensation erfolgt keine Warmwasserbereitung. Laut Schaltplan ist dieser Feuchtigkeitsschalter vorhanden. Sie können alternativ den 24-V-Feuchtigkeitsschalter 7181418 verwenden, wenn Sie zusätzlich einen 24-V-Transformator und ein 24-V-Relais zum Abschalten der Pumpe hinzufügen. Der 230-V-Feuchtigkeitsschalter besteht aus diesen Elementen. Alternativ können Sie das Relais verwenden, um beide Steuerphasen des Motorantriebs vom Erweiterungsmodul zu trennen und die Dauerphase zum Schließen des Motorantriebs einzuschalten. In diesem Fall kann die Pumpe weiterlaufen, und bei einem wärmeren Rücklauf vom Fußbodenkreislauf schaltet der Feuchtigkeitsschalter den Kondensationszustand schneller ab als durch Abschalten der Pumpe. VG