Hallo Olaf2, die Vitovalor PT2 ist nicht dafür vorgesehen um sie in einem System mit weiteren Wärmeerzeugern zu betreiben. Hierfür wäre die Vitovalor PA2 die richtige Wahl gewesen.
Aufgrund der kompakten Bauweise der PT2 ist bereits der Trinkwasserspeicher integriert. Es ist hydraulisch nicht vorgesehen, dass ein weiterer Wärmeerzeuger an diesem angeschlossen wird und zusätzlich die Warmwasserbereitung mit übernimmt.
Bei dem Betrieb mit einer Wärmepumpe und der PT2 wäre es also erforderlich, dass zusätzlich noch ein Pufferspeicher nachgerüstet wird. An diesen könnte dann die Vitovalor und die Wärmepumpe angeschlossen werden.
Da es sich hierbei allerdings um ein Sonderschema handelt, welches bisher keinen Anwendungsfall hat, muss dein Heizungsfachbetrieb über seinen Viessmann Außendienstmitarbeiter ein Sonderschema anfordern. Über unsere Planungsabteilung wird dann geprüft, ob das Anliegen umgesetzt werden kann und welche Komponenten benötigt werden.