Hallo Frank, leider melde ich mich erst jetzt wieder zurück. Ich bitte dies zu entschuldigen. Kommt es weiterhin zu Meldung der Sommersparschaltung? Es gibt weiterhin zwei Szenarien, in diese gewollt ausgelöst wird. Einmal weil die Außentemperatur über dem eingestellten Wert der Sommersparschaltung liegt oder weil die Raumtemperatur über einem Wert X liegt. Mit der Raumtemperatur ist dies aber nur möglich wenn eine Vitotrol (Fernbedienung) vorhanden ist. Den Parameter für die Raumtemperatur haben wir deaktiviert weil dieser aufgrund eines Softwarefehlers aktiv war. 933.6 sollte eigentlich auf 4 stehen bleiben. Prüfe bitte auch wie die Parameter 934.6, 935.6 und 936.6 eingedellt sind. Diese müssten alle auf 4 stehen. Wenn es dann weiterhin zur Meldung kommt weil Außentemperatur zu hoch oder die Ursache hängt mit der Einzelraumregelung zusammen. Um dies Auszuschließen müsste man sie mal für ein paar Tage deaktivieren. Es ist aber auch zu beachten, dass im Sommer die Laufzeiten der Brennstoffzelle generell geringer ausfallen. Dies hängt mit der Wärmeabnahme des Gebäudes zusammen. Findet keine Wärmeabnahme über die Räume statt steigt die Rücklauftemperatur an der Brennstoffelle über 60 Grad an wodurch diese zwangsweise abgestellt wird. Ich habe mir mal angeschaut wann die Brennstoffzelle abschaltet und dies ist immer dann der Fall wenn die Rücklauftemperatur über 60 Grad ansteigt.
Dies ist z.B. hier ganz gut zu erkennen und zieht sich durch die ganze letzte Woche. Ich glaube momentan daher nicht, dass die Sommersparschaltung dafür verantwortlich ist. Zumal die Brennstoffzelle selbst mit Meldung S.60 immer noch in den Trinkwasserspeicher heizen kann.
... Mehr anzeigen