Hallo HB53, die Störung Eb sowie Codieradresse 38:194 sagen aus, dass keine ausreichende Wärmeabnahme stattfindet. Der Brenner muss sich nach einem Start kalibrieren, in der Zeit fährt er eine gewisse Leistung. Dauer ca 30 Sek bis zu einer Minute nach Flammenbildung. In dieser Zeit bekommt er die Wärme nicht aus dem Wärmetauscher. Testweise mal alle Heizflächen aufdrehen so dass Wärmeabnahme vorhanden ist. Wenn Störung weiterhin auftaucht, kann es an den Heizkreispumpen liegen. Luft im System wäre auch ein Thema. Du schreibt aber, dass es nach Nutzung vom Kaminofen auftaucht. Wenn bei einer Einzelraumsteuerung die Ventile der Heizflächen zu machen, kann die Wärme auch nicht mehr abgenommen werden. 51:1 nur wenn ein Heizwasser Pufferspeicher vorhanden ist.
54:0 evtl. ist die Vitosolic nicht angeschlossen. 9F:8 der Kessel fährt eine Temperatur, die 8K über der errechneten Solltemperatur liegt, um die Trägheit des Systems zu umgehen.
Könnte man ggf. mal auf 9F:0 stellen, um eine geringere Kesseltemperatur in Bezug auf Eb zu fahren. E6 und E7 haben bei dir keine Funktion, da deine Anlage mit einem Mischer betrieben wird. Die interne Pumpe wird somit als Kesselkreispumpe betrieben.
Für dich ist in dem Fall Adresse 31 relevant. Stelle diese bitte auf 100%. Könnte dazu beitragen, die Wärme schneller aus dem System zu bekommen.