Das erste Bild ist die aktuelle Wassertemperatur im Speicher. Ich weiß jedoch nicht, zu welchem Zeitpunkt dieses entstanden ist und welche Temperatur tatsächlich im Speicher vorhanden ist.
Wenn es außerhalb der Zeit aufgenommen wurde, in der die Zeit der Warmwasserbereitung nicht aktiv ist, dann passt es mit der Solltemperatur. Es liegt in diesem Moment keine Anforderung vor, daher die 5 Grad. Die 48 Grad sind dann auf einen Warmwasserverbrauch zurückzuführen.
Prüfe bitte die Warmwassertemperatur direkt nach dem Aufheizen des Speichers und ob er es schafft die 60 Grad zu erreichen. Entweder wird durch die Zirkulation die Schichtung im Speicher zerstört oder es gibt eine Fehlzirkulation, die dazu führt, dass die Temperatur im Speicher zu schnell absinkt. Es wäre aber möglich, dass der Speichertemperatursensor eine falsche Temperatur im Speicher erfasst. Daher sollte der Widerstandswert vom Sensor geprüft und mit der tatsächlichen Temperatur verglichen werden.
... Mehr anzeigen