Hallo FrauS,
wenn die Störung immer morgens auftaucht, könnte ich mir vorstellen, dass wie bereits geschrieben wurde, nicht genügend Wärmeabnahme vorhanden ist. Es muss darauf geachtet werden, dass die Ventile auch so weit wie nötig geöffnet sind, damit eine Wärmeabnahme sichergestellt ist. Zudem sollte beachtet werden, dass die Anlage beim Übergang vom Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur in den Betrieb mit normaler Raumtemperatur eine Erhöhung der Kesselwassertemperatur fährt. Es wäre auch noch hilfreich zu wissen, ob die Störung in der Warmwasserbereitung oder im Heizbetrieb auftritt. Wenn dein Speicher morgens schon die gewünschte Warmwassersolltemperatur hat, kannst du dir sicher sein, dass es im normalen Heizbetrieb ein Problem mit der Wärmeabnahme gibt.
Beste Grüße °pa