Hat sich das Verhalten der Anlage jetzt geändert? Der Kessel sollten mit den jetzigen Einstellungen den Puffer laden, bis am Temperatursensor 3 75°C erreicht werden. Was auch noch dazu beitragen kann, ist das Puffermanagement. In der Betreiberebene kann man unter Menü > Puffer > Heizkennlinie eine Kennlinie einstellen, über die in Abhängigkeit von der gemittelten Außentemperatur eine Puffersolltemperatur ermittelt wird. Diese Berechnung wird von der eingestellten Puffersolltemp. min (CA 35, ALZ 60) und der Puffersolltemp. max (CA 34, ALZ 85) beschränkt. Aus den Werten der Puffersensoren, die beladen werden, wird vom Regler eine Puffermitteltemperatur bestimmt. Es kann also sein, dass durch die ermittelten Werte in Abhängigkeit der momentan hohen Außentemperatur eine niedrigere Kesselleistung ermittelt wird. Kannst du mir bitte noch mitteilen welcher Puffertyp in der Codierebene 1 eingestellt ist? Beste Grüße °pa