Hallo OlivenBurrito, bei den aktuellen Außentemperaturen liegt deine Vorlauftemperatur vermutlich um die 50°C. Wie hoch ist die Kesseltemperatur, wenn die Warmwasserbereitung abgeschlossen ist? Ab welcher Kesseltemperatur schaltet der Vitodens wieder ein? Ziehst du die -20 K von der berechneten Vorlauftemperatur oder von der Kesseltemperatur direkt nach der Warmwasserbereitung ab? Frage bitte direkt nach der Warmwasserbereitung die errechneten Ist- und Solltemperaturen in der Diagnose ab. In die Diagnose kommst du über den Button "Service". Danach gibst du das Passwort "viservice" ein. Solange die von der Heizkennlinie errechnete Vorlauftemperatur noch überschritten ist, weil die Anlage gerade in der Warmwasserbereitung war, wird der Brenner nicht in den Heizbetrieb gehen. Zudem spielt noch die Berechnung der Pumpenstillstandszeit nach der Betriebsartenumschaltung eine Rolle. Die Pumpenstillstandszeit kannst du ja mal deaktivieren, indem du die Codieradresse A9:00 in der Parameterebene 2 einstellst. Beste Grüße °pa