Hallo hrmueller,
bei einer reduzierten Raumsolltemperatur von 6°C ermittelt deine Anlage je nach Einstellung der Heizkennlinie eine Vorlauftemperatur von ca. 10°C. Du kannst ja mal in der Diagnose schauen welche ermittelte Raumsolltemperatur dort angezeigt wird. Die Anlage ist dann im reduzierten Betrieb bzw. ab 1°C Außentemperatur im Frostschutzbetrieb . Das bedeutet, dass nur die Heizkreispumpe in Betrieb ist.
Bei einer reduzierten Raumsolltemperatur von 16°C sind wir, bei 0°C Außentemperatur, schon bei einer Vorlauftemperatur von ca 37°C. Die Temperatur ist abhängig von der eingestellten Heizkennlinie. Das Takten hängt dann vermutlich damit zusammen, dass die Heizkörperventile zu sind und keine ausreichende Wärmeabnahme vorhanden ist. Tritt das Takten auch tagsüber auf?
Beste Grüße °pa
... Mehr anzeigen