Sehr merkwürdig. Nur noch mal zum Verständnis: die Anlage fährt "angeblich" die extrem hohen Temperaturen, daraufhin schaltest du die Anlage aus und sofort wieder ein und plötzlich werden viel geringere Temperaturen angezeigt? Also wichtig wäre zu wissen, ob dies jetzt die tatsächlichen Temperaturen sind oder nur fiktive Werte, die die Regelung falsch anzeigt. Temperaturen bis zu 80°C sind schon schwer zu erreichen, zumal du mit der eingestellten Heizkennlinie bis maximal ca. 65°C Vorlauf kommen würdest. Ich tendiere hier schon fast dazu, dass sich das mal einer unserer Techniker vor Ort anschaut. Es könnte auch sein, dass das 3-Wege Ventil nicht richtig fährt und im Heizbetrieb das Heizungswasser direkt in den obersten Bereich des Puffers schichtet. Aber dann bleibt immer noch die Frage, warum diese hohen Temperaturen. Zumal in der Warmwasserbereitung generell höhere Temperaturen gefahren werden. Welche Solltemperaturen ermittelt denn eigentlich die Regelung? Die Temperaturen kannst du im Servicemenü unter der Diagnose für die einzelnen Heizkreise abfragen. Zusätzlich sollten mal die Widerstandswerte der Sensoren und folgende Codieradressen geprüft werden. Gruppe Allgemein: Adressen 00:8 // 39:2 // 51:2 // 53:1 (wenn Zirkulationspumpe vorhanden, Anschluss 28 interne H1) Warmwasser: 5b:1 Grüße °pa