Ja das geht, du kannst einen Aktorentest machen. Somit kann die Pumpe dann einzeln angesteuert werden. Ist die Pumpe an einer Mischererweiterung angeschlossen oder am Steckplatz 28 im Vitodens? Den Aktorentest öffnest du wie folgt: Menü > Service > Passwort: viservice > Aktorentest. Jetzt kannst du die einzelnen Aktoren (Pumpen, Mischer, Gebläse etc) ansteuern. Du musst nur wissen, wo der Fachbetrieb die Pumpe angeschlossen hat, da es mehrere Möglichkeiten gibt. Wenn du einen gemischten Heizkreis hast, dann ist die Pumpe auf "Heizkreispumpe HK2". Eine weitere Möglichkeit wäre AM1 Ausgang 1 oder 2. Dann gibt es noch Ausgang 28 direkt am Vitodens. Schalte die Punkte einfach mal durch. Irgendwo sollte sie dann in Betrieb gehen. Viele Grüße °pa