Hallo Peter987, die Pumpen werden nach der Heizkreispumpen-Logik betrieben. Solange die Außentemperatur unter der eingestellten normalen Raum-Solltemperatur oder der reduzierten Raumsolltemperatur liegt, sind die Pumpen weiter in Betrieb. Wie Heizing bereits geschrieben hat, sollte die Pumpe abschalten, wenn die reduzierte Raumsolltemperatur (Nachtabsenkung) reduziert wird. Dies kannst du ja einfach mal ausprobieren, dann siehst du, wie sich die Pumpe verhält. Reduzierter Betrieb, also die Zeit zwischen den Heizzeiten, ist nicht mit einem Abschaltbetrieb zu verwechsel. Die Anlage bekommt lediglich einen geringeren Sollwert für Raumtemperatur vorgegeben. Die Pumpen laufen weiter, schließlich muss die Regelung wissen, welche Vor- bzw. Rücklauftemperaturen anliegen. Du kannst über die Codieradresse A5 Einfluss darauf nehmen ab welcher Außentemperatur die Pumpen abschalten sollen. Zusätzlich kann die Heizkreispumpe beim Übergang von Normalbetrieb auf reduzierten Betrieb, wenn keine Frostgefahr besteht, für einen vorberechnete Zeit ausgeschaltet werden. Je höher der Wert in der Adresse A9, desto länger die Stillstandzeit der Pumpe. Grüße °pa