Hallo Kai, was auch nochmal überprüft werden kann, ist die Funktion des externen Umschaltventils, was zwischen Puffer-Oben (Warmwasserbereitung) und Puffer-Mitte (Heizbetrieb) umschaltet. Ich habe die Vermutung, dass dieses evtl. hängt oder gar nicht angesteuert wird. Das würde auch erklären, warum die Anlage länger bzw. öfters in die Warmwasserbereitung schaltet, weil die Anlage damit nicht mehr hinterherkommt, da nur der mittlere Bereich vom Puffer geladen wird. Man kann das Umschaltventil im Aktorentest prüfen. Dazu musst du den Ausgang 28 anwählen. Den Aktorentest kannst du durch Drücken der Tasten OK und Menü gemeinsam für 4 Sekunden öffnen. Dann kannst du mal hören, ob du ein Ventil fahren hörst. Grüße °pa