A5 ist nur die Sparfunktion der Heizkreispumpe. Diese gibt vor, ab welcher Temperatur die Pumpe abschalten soll. Achte mal drauf, die Pumpe müsste bei dir also weiter in Betrieb bleiben. Auf den Brenner selbst hat diese ersteinmal keinen Einfluss.
Das von dir beobachtete Verhalten tritt häufig in den Übergangszeiten auf.
Der Brenner wird abgeschaltet haben, weil die Soll- Vorlauf/Kesseltemperatur erreicht wurde. Natürlich geschieht dies in Abhängigkeit der Heizkennlinie/Außentemperatur. Hier kann es helfen, Parameter 90 weiter zu reduzieren. Beobachte, ob es dann besser wird. Zusätzlich kann es helfen, die Neigung entsprechend abzusenken.
Grüße °pa