Hallo Krista, wo das Ausdehnungsgefäß (MAG) montiert wird, häng davon ab, an welcher Stelle das Umschaltventil für Heizbetrieb bzw. Umschaltung auf Warmwasserbereitung sitzt. Du hast keine Herstellnummer oder Gerätebezeichnung abgegeben. Ich gehe mal davon aus, dass ein Vitodens 333-F in Betrieb ist, bei dem du ein Umschaltventil hast, welches im Vorlauf sitzt. Somit muss das externe MAG in den Rücklauf der Anlage verbaut werden. Wenn man es praktisch betrachtet, sollte ein MAG immer auf der Saugseite der Pumpe eingebunden werden. Somit wird der Druck im gesamten Kreislauf erhöhnt. Die Druckschläge können damit zusammenhängen, dass das Ventil aufgrund von Druckunterschieden im Heizsystem hängen bleibt. Es kann aber auch einfach nur sein, dass es aufgrund mechanischer Probleme hängt. Mit Sicherheit kann man das nicht sagen. Es sollten auf jeden Fall die Vordrücke der MAGs und auch die korrekte Funktionsweise geprüft werden. Evtl. hilft auch schon der Austausch des Ventileinsatzes der Vorlaufeinheit. Grüße °pa