Hallo matzinger,
ja, die Anschlüsse sind so, wie du es bereits beschrieben hast. Die Beschreibung der Pumpe ist nicht korrekt. Die obere Pumpe ist die Pumpe für die Heizkreise und die untere Pumpe die für die Trinkwassererwärmung.
Der mittlere Anschluss wird bei dir mit Sicherheit warm, weil noch eine weitere externe Pumpe für den Heizkreis vorhanden ist. Wenn die Pumpe dauerhaft ohne Drehzahlregelung laufen soll, muss die Codieradresse 13:00 eingestellt werden. Probiere dies nochmal aus. Ansonsten würde ich sagen, wenn Spannung an der Pumpe anliegt, diese aber nicht in Betrieb geht, ist sie defekt.
Grüße °pa