Die Anforderung kommt über den gemischten Heizkreis. Aus der Temperatur im Heizkreis und Kessel wird eine gemeinsame Anforderungstemperatur (Solltemperatur) erstellt. Das ganze geschieht in Abhängigkeit von der Außentemperatur, Raumsolltemperatur, Neigung und Niveau (Heizkennlinie) Wenn die Anlage sowohl im Heizbetrieb als auch in der Warmwasserbereitung am Takten ist, sollte die Wärmeabnahme, sprich der Wärmetauscher und die interen Kesselkreispumpe geprüft werden. Wenn man diese über die Welle ohne Kraftaufwand anhalten kann, ist die Pumpe hinüber und hat keine Leistung mehr. Sollte der Wärmetauscher verkalkt sein, kann man versuchen diesen zu entkalken. Vorab sollte natürlich der Widerstand des Kesseltemperatursensors geprüft werden. Die Kennlinie vom Sensor findest du im Link auf Seite 82. https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681672VSA00003_1.PDF Viele Grüße Patrick