Die Adressen b0 und b5 werden in der Regel bei Heizkreisen mit Mischer verwendet da diese, im Vergleich zum Wärmeerzeuger, in der Lage sind die Vorlauftemperaturen exakt auszuregeln und auf Änderungen zu reagieren. Dies ist z.B. hilfreich wenn der Raum in dem die Fernbedienung platziert ist durch Fremdeinwirkung ( Sonneneinstrahlung, Kaminofen etc.) erwärmt wird. Wären in dem Fall b0:3 und B5:1 eingestellt hat die Raumtemperatur einen direkten Einfluss auf die Regelung der Vorlauftemperatur und auf die Funktion der Heizkreispumpe. Die Vorlauftemperatur würde gesenkt werden und bei Überschreiten der Raumisttemperatur von +5 Kelvin schalten zusätzlich die Heizkreispumpe ab. Du kannst die Funktion weiterhin aktiv lassen wenn die Fernbedienung vorhanden ist. Da kein Mischer vorhanden ist können wir jedoch nicht gewährleisten, dass die Vorlauftemperatur zu 100% korrekt ausgeregelt wird. Grüße Patrick