Hallo Patrickd, die Adresse B0 und B5 haben auch ohne Mischerkreis Einfluss. Hierbei muss jedoch beachtet werden, dass ein Mischer viel schneller und vor allem genauer die Vorlauftemperatur anpassen und auf Änderungen reagieren kann. Daher, wie bereits erwähnt, können wir nicht garantieren, dass die Raumtemperaturaufschaltung genau umgesetzt wird wenn kein Mischer vorhanden ist. Aus diesem Grund auch der Zusatz, dass dies Adresse nur dann verwendet werden soll, wenn ein Mischer vorhanden ist. Die Umwälzpumpe wird nach der Pumpenlogikfunktion betrieben. Solange die Außentemperatur nicht über der aktuellen Raumsolltemperatur liegt, ist die Pumpe weiter in Betrieb. Über Adresse A5 kann darauf Einfluss genommen werden. Grüße Patrick